Argomenti simili
Accedi
IL NOSTRO FORUM
questo è l'unico forum in lingua italiana esclusivamente dedicato al mondo delle motoseghe, dei decespugliatori, dei vari attrezzi da taglio e delle altre attrezzature di piccole e medie dimensioni da lavoro agriboschivo. in 14 sezioni per un totale di oltre 230 sottosezioni viene trattato qualsiasi aspetto delle motoseghe, delle altre macchine da lavoro e del loro impiego: dall'officina alla manutenzione, dagli esplosi alle indicazioni sugli acquisti, dalle gamme complete dei produttori alle modalità di utilizzo. si affrontano inoltre svariati argomenti correlati quali i legnami, il lavoro in sicurezza, il giardinaggio e la meteorologia.
read the forum in other languages
MAIL DELL’ AMMINISTRATORE
per problemi di connessione, perdita password, lamentele, idee, collaborazioni, invio di materiale in pdf e altre necessità
lamotosega@yahoo.itMAIL DELLO STAFF MODERATORI
per invio foto o altre richieste staff.lamotosega@yahoo.it (la posta in arrivo verrà evasa solo agli iscritti che si qualificano con nickname del forum)Ultimi argomenti attivi
» RASAERBA parte 3Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
» Husqvarna 555 frm e Stihl f560
Da Bucolicor Oggi alle 10:39 am
» Svitare viti spanate decespugliatore
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
» Compensatore aria in carburatore... indispensabile?
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
» Nuovi Stihl FS361, 411, 461 e 561
Da Bucolicor Oggi alle 8:08 am
» Active ST65 Strato Charged
Da Bucolicor Oggi alle 8:01 am
» Ripristino BCS 204
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 11:45 pm
» Trattorino Castelgarden TX 102
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:19 pm
» Carburatore Walbro più grande alpina 21 vip
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
» Problemi su accensione decespugliatore
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
» Stihl 026 con problema al gruppo termico
Da cubalibre46 Ieri alle 4:57 pm
» TRATTORINI RASAERBA
Da Annino Ven Mag 17, 2024 5:11 pm
» Efco 410 da restaurare
Da RasKebir Ven Mag 17, 2024 11:19 am
» Che modello sarà?
Da Bolu Ven Mag 17, 2024 5:27 am
» Consiglio acquisto
Da luca31 Ven Mag 17, 2024 5:02 am
» Motopompa non sale di giri
Da Kalimero Ven Mag 17, 2024 4:19 am
» Decespugliatore Maruyama 180-M2
Da nitro52 Ven Mag 17, 2024 2:40 am
» Curiosità di un volano Zenoah G2500
Da Vevaxel75 Gio Mag 16, 2024 10:36 pm
» Motosega Hyundai perde potenza in fase di taglio
Da Motoalex Gio Mag 16, 2024 8:16 pm
» Stihl 010 AV carburazione
Da roby010678 Gio Mag 16, 2024 4:36 pm
» Problema motore Briggs&Stratton trattorino rasaerba
Da Mickeyknox83 Gio Mag 16, 2024 11:53 am
» Carburante alternativo al petrolio
Da IlFaco Gio Mag 16, 2024 11:46 am
» Decespugliatore Shibaura questo sconosciuto
Da Stepmeister Gio Mag 16, 2024 10:33 am
» Atomizzatore Cifarelli con parti mancanti
Da Adry Mer Mag 15, 2024 5:01 pm
» ATOMIZZATORI
Da Adry Mer Mag 15, 2024 4:58 pm
» DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI - parte 2
Da luca31 Mer Mag 15, 2024 4:41 pm
» Problema decespugliatore Dynamac
Da nitro52 Mer Mag 15, 2024 4:29 pm
» Serpenti in giardino
Da wildwildcat Mer Mag 15, 2024 10:29 am
» Active ST37 L
Da ferrari-tractor Mer Mag 15, 2024 10:03 am
» Problema decespugliatore Honda GX35
Da matgreen Mer Mag 15, 2024 7:30 am
» Tagliasiepi Florabest 900 b2 pompa olio - HELP -
Da superciuck72 Mar Mag 14, 2024 7:11 pm
» Freno catena Husqvarna 440
Da loneronin Mar Mag 14, 2024 6:43 pm
» Regolazioni e cambio olio spaccalegna Alpimax Jolly 60
Da falcetto Mar Mag 14, 2024 5:42 pm
» Husqvarna 233Rj vibrazioni a bassi regimi
Da RasKebir Mar Mag 14, 2024 1:46 pm
» Jonsered 2141 turbo
Da Vevaxel75 Lun Mag 13, 2024 10:06 pm
» Lombardini LA 250
Da Vevaxel75 Lun Mag 13, 2024 9:44 pm
» Problema decespugliatore Stihl FS 410
Da And78 Lun Mag 13, 2024 9:33 pm
» Dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Lun Mag 13, 2024 8:12 pm
» Consiglio su decespugliatore
Da ferrari-tractor Lun Mag 13, 2024 6:47 pm
Cerca
Migliori postatori
luca31 | ||||
ferrari-tractor | ||||
peppone | ||||
Alessio510 | ||||
falcetto | ||||
nitro52 | ||||
beppe65 | ||||
iury1977 | ||||
tottoli livio | ||||
gian66 |
Statistiche
Abbiamo 24488 membri registratiL'ultimo utente registrato è 2112
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16639 argomenti
Chi è online?
In totale ci sono 365 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Ducelier, eugenio.bonac, Giann93, hiller, luca31, nicola64, nitro52, superez
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 704 il Lun Gen 29, 2024 5:26 pm
prolunghe e prese elettriche
+19
loker
Ceppo77
simmy106
iury1977
elettrizzato
gian66
nespolo 65
valerio91
alexs73
luka
falcetto
Albè
Anto86
BFausto
Ghepardo
ferrari-tractor
paolo67
ferrari giacomo
luca31
23 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: PICCOLE E MEDIE ATTREZZATURE ELETTRICHE
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: prolunghe e prese elettriche
Calando la tensione cala la coppia erogata, il motore stenta a partire, scalda anche per questo motivo.
Prolunghe tanto lunghe x limitare i problemi partirei subito a valle del contatore
con meno connessioni, spine e prese possibile.
Paolo67
Prolunghe tanto lunghe x limitare i problemi partirei subito a valle del contatore
con meno connessioni, spine e prese possibile.
Paolo67
paolo67- utente registrato
- Messaggi : 493
Data d'iscrizione : 20.10.11
Località : Friuli
Re: prolunghe e prese elettriche
Anche io mi trovo innanzi ad una problematica del genere.
Devo portare elettricità in una zona distante 100m. L’attrezzo più “potente che devo alimentare (per brevissimo tempo) 10 h/anno ha la potenza di 2500/3000W.
Mi allaccerei ad un impianto già protetto da salvavita 220V.
E’ fattibile? Pensavo a dei cavi 3x 4mmq… per contenere la caduta di tensione…
Devo portare elettricità in una zona distante 100m. L’attrezzo più “potente che devo alimentare (per brevissimo tempo) 10 h/anno ha la potenza di 2500/3000W.
Mi allaccerei ad un impianto già protetto da salvavita 220V.
E’ fattibile? Pensavo a dei cavi 3x 4mmq… per contenere la caduta di tensione…
riveraver- utente registrato
- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: prolunghe e prese elettriche
Il buon Falcetto nell'ultimo post della pagina precedente di questo topic aveva inserito un link, utile per calcolare la caduta di tensione in base ai vari parametri. Hai provato a fare il calcolo? (è semplice, basta un minuto)
******************************************************************************************************
E' dovere di tutti noi piantare degli alberi all'ombra dei quali non potremo mai sederci.
Ghepardo- Moderatori
- Messaggi : 3996
Data d'iscrizione : 01.06.13
Re: prolunghe e prese elettriche
sì sì. è da quello che ho evinto i 4mm2.
Quindi dovrò avere almeno un 3g4, giusto? per il discorso amperaggio prese invece cosa dovrei usare?
Quindi dovrò avere almeno un 3g4, giusto? per il discorso amperaggio prese invece cosa dovrei usare?
riveraver- utente registrato
- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: prolunghe e prese elettriche
Con prese e spine di buona qualità da 16a dovresti essere a posto, specie se ti allacci vicino al contatore come ti era stato già suggerito.
******************************************************************************************************
E' dovere di tutti noi piantare degli alberi all'ombra dei quali non potremo mai sederci.
Ghepardo- Moderatori
- Messaggi : 3996
Data d'iscrizione : 01.06.13
Re: prolunghe e prese elettriche
Attenzione! le prese e le spine volanti della serie civile non sempre accettano il 4mm²...
BFausto- utente registrato
- Messaggi : 606
Data d'iscrizione : 07.08.13
Re: prolunghe e prese elettriche
Vero. Dove vendono cavi da 4mm di sezione avranno comunque a disposizione le spine adeguate.
******************************************************************************************************
E' dovere di tutti noi piantare degli alberi all'ombra dei quali non potremo mai sederci.
Ghepardo- Moderatori
- Messaggi : 3996
Data d'iscrizione : 01.06.13
Re: prolunghe e prese elettriche
Devi fare una linea fissa o prolunga volante? L'impianto di terra è presente in zona salvavita? Se linea fissa val la pena pensare a 3 conduttori unifilari.riveraver ha scritto: Devo portare elettricità in una zona distante 100m. L’attrezzo più “potente che devo alimentare (per brevissimo tempo) 10 h/anno ha la potenza di 2500/3000W.
Mi allaccerei ad un impianto già protetto da salvavita 220V.
La tensione nominale Enel ormai è 230 V se non sei in zone particolari o nel mese di luglio con tanti condizionatori d'aria accesi.
Come correttamente precisato sei praticamente obbligato ad utilizzare prese/spine CEE azzurre da 16 A e anche qui farai fatica a collegare le sezioni 4 mm2. Saluti
******************************************************************************************************
Non far del bene se non sai sopportare l'ingratitudine.
falcetto- Moderatori
- Messaggi : 9061
Data d'iscrizione : 18.12.11
Località : Bassa Brianza
Re: prolunghe e prese elettriche
Buonasera il problema di alimentare motori su le lunghe distanze è l'avviamento.. se è a vuoto non ci sono problemi se il cavo è dimensionato correttamente se invece l'avviamento fosse sotto carico occorre valutare sia la coppia resistente che deve essere minore della coppia del motore sapendo che la coppia del motore varia con il quadrato della tensione e la corrente assorbita durante l'avviamento può essere da le 6 a 8 volte la corrente nominale
luka- utente registrato
- Messaggi : 178
Data d'iscrizione : 21.05.13
Località : toscana, tra mare e collina
Re: prolunghe e prese elettriche
prolunga volante ma solo 4/5 volte anno per usi saltuari...l'impianto di terra dubito sia presente in zona salvavita ma controllerò.. per i 4mmq vedo se ci sono prese...falcetto ha scritto: Devi fare una linea fissa o prolunga volante? L'impianto di terra è presente in zona salvavita? Se linea fissa val la pena pensare a 3 conduttori unifilari.
La tensione nominale Enel ormai è 230 V se non sei in zone particolari o nel mese di luglio con tanti condizionatori d'aria accesi.
Come correttamente precisato sei praticamente obbligato ad utilizzare prese/spine CEE azzurre da 16 A e anche qui farai fatica a collegare le sezioni 4 mm2. Saluti
riveraver- utente registrato
- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: prolunghe e prese elettriche
Io uso molto l'energia elettrica per i miei lavori e come spesso capita è molto distante dall' impianto elettrico utilizzabile. Mi sono dotato di una prolunga industriale da 35 mt sezione 4mm x 3 e mi trovo bene con tantissime attrezzature elencate da voi. Con i tagliasiepi aggiungo molte volte altri 20 mt di 1,5 x 2 filo arancione.
giacomone- utente registrato
- Messaggi : 503
Data d'iscrizione : 17.01.15
Età : 58
Località : Umbria
Re: prolunghe e prese elettriche
che prese usi per cablarlo?
riveraver- utente registrato
- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: prolunghe e prese elettriche
Come ti è stato già suggerito dovrai usare delle spine volanti CEE da 16 o da 32A
A parte l'impresa a fare stare il 4 mm data la distanza quelle civili potrebbero cuocere .
A parte l'impresa a fare stare il 4 mm data la distanza quelle civili potrebbero cuocere .
marvinm- utente registrato
- Messaggi : 250
Data d'iscrizione : 11.02.16
Località : Bienno
Re: prolunghe e prese elettriche
Salve, riprendo una parte di questo vecchio intervento, molto interessate, di Anto86 per chiedere: perche' si dovrebbe fare la presa femmina sullo spaccalegna?Anto86 ha scritto: Dunque ti prendi cavo da 4mm, fase neutro e terra, lo colleghi al contatore facendoti la presa femmina sullo spaccalegna.
Chiedo scusa se parrà banale questa domanda ma io e la corrente siamo moolto distanti, sicuramente ci sarà un motivo e lo vorrei capire. Anche perchè a breve ordinerò uno spaccalega monofase e lo piazzerò, per la precisione, a 27 mt. dalla presa più vicina, mi procurerei uno spezzone di cavo elettrico sezione 2,5mm. Grazie
miguel1- utente registrato
- Messaggi : 112
Data d'iscrizione : 08.01.17
Località : costa etrusca
Re: prolunghe e prese elettriche
Penso che intendesse che bisogna installare la presa femmina alla fine della prolunga in prossimità dello spaccalegna.
Inoltre i cavi della prolunga non vanno collegati direttamente all'uscita Enel ma all'uscita del tuo interruttore differenziale posto a valle del contatore.
Tornando alla tua affermazione: 27 metri con cavo da 2,5 mm2 vanno bene ma devi controllare che all'interno della presa alla quale ti collegherai arrivino cavi della stessa sezione e non inferiore. Saluti
Inoltre i cavi della prolunga non vanno collegati direttamente all'uscita Enel ma all'uscita del tuo interruttore differenziale posto a valle del contatore.
Tornando alla tua affermazione: 27 metri con cavo da 2,5 mm2 vanno bene ma devi controllare che all'interno della presa alla quale ti collegherai arrivino cavi della stessa sezione e non inferiore. Saluti
******************************************************************************************************
Non far del bene se non sai sopportare l'ingratitudine.
falcetto- Moderatori
- Messaggi : 9061
Data d'iscrizione : 18.12.11
Località : Bassa Brianza
Re: prolunghe e prese elettriche
Ora mi torna il discorso... credevo intendesse di mettere la femmina sullo spaccalegna.
Per quanto riguarda il cablaggio chiamerò il mio elettricista di fiducia per verificare l'idoneità del mio impianto e se i cavi esistenti sono di quella sezione.
Grazie
Per quanto riguarda il cablaggio chiamerò il mio elettricista di fiducia per verificare l'idoneità del mio impianto e se i cavi esistenti sono di quella sezione.
Grazie
miguel1- utente registrato
- Messaggi : 112
Data d'iscrizione : 08.01.17
Località : costa etrusca
Re: prolunghe e prese elettriche
confermo. la presa femmina sul lato della prolunga in prossimità dello spaccalegna. anche la presa deve poter sopportare la corrente nominale dello spaccalegna. una presa da 16 Ampere va bene.
negli impianti civili fatti con certi criteri le prese elettriche interne alle abitazioni son tutte provviste di cavi da 2.5mm, lasciando ai cavi più sottili i soli impianti luce o simili. comunque bisogna verificare.
negli impianti civili fatti con certi criteri le prese elettriche interne alle abitazioni son tutte provviste di cavi da 2.5mm, lasciando ai cavi più sottili i soli impianti luce o simili. comunque bisogna verificare.
Anto86- UTENTE BANNATO
- Messaggi : 4017
Data d'iscrizione : 02.03.13
Età : 38
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Argomenti simili
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
» MELO
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
» MELO
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2010 parte 2
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: PICCOLE E MEDIE ATTREZZATURE ELETTRICHE
Pagina 4 di 4
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
|
|