Argomenti simili
Accedi
IL NOSTRO FORUM
questo è l'unico forum in lingua italiana esclusivamente dedicato al mondo delle motoseghe, dei decespugliatori, dei vari attrezzi da taglio e delle altre attrezzature di piccole e medie dimensioni da lavoro agriboschivo. in 14 sezioni per un totale di oltre 230 sottosezioni viene trattato qualsiasi aspetto delle motoseghe, delle altre macchine da lavoro e del loro impiego: dall'officina alla manutenzione, dagli esplosi alle indicazioni sugli acquisti, dalle gamme complete dei produttori alle modalità di utilizzo. si affrontano inoltre svariati argomenti correlati quali i legnami, il lavoro in sicurezza, il giardinaggio e la meteorologia.
read the forum in other languages
MAIL DELL’ AMMINISTRATORE
per problemi di connessione, perdita password, lamentele, idee, collaborazioni, invio di materiale in pdf e altre necessità
lamotosega@yahoo.itMAIL DELLO STAFF MODERATORI
per invio foto o altre richieste staff.lamotosega@yahoo.it (la posta in arrivo verrà evasa solo agli iscritti che si qualificano con nickname del forum)Ultimi argomenti attivi
» MOTOAGRICOLE parte 2Da luca31 Ieri alle 9:27 pm
» Alpina A40 non butta olio... corda quasi bloccata...
Da nitro52 Ieri alle 5:42 pm
» Problema motore Kohler CH270 su motozappa
Da gcabizza Ieri alle 8:22 am
» TOPIC PER RICHIEDERE I MANUALI OFFICINA ED ESPLOSI
Da luca31 Gio Nov 21, 2024 9:48 pm
» Husqvarna 545 su eBay
Da luca31 Gio Nov 21, 2024 8:58 pm
» contagiri
Da luca31 Gio Nov 21, 2024 8:43 pm
» POTATORI elettrici e a batteria
Da ferrari-tractor Gio Nov 21, 2024 7:51 pm
» Decespugliatore Alpina TB 420 che fa fatica a partire
Da Mikegreen Gio Nov 21, 2024 5:31 am
» Shindaiwa 431sx
Da luca31 Mer Nov 20, 2024 8:14 pm
» Oleo-Mac BC 540 Master/EFCO DS 5400 Boss
Da luca31 Mer Nov 20, 2024 8:05 pm
» Decespugliatore Stihl FS 55 che non parte e butta fumo di scarico dal carburatore
Da Mikegreen Mer Nov 20, 2024 5:46 am
» Decespugliatore McCulloch MAC30A non parte più
Da SuperUCCU Mar Nov 19, 2024 7:48 am
» Frizione decespugliatore Kawasaki TD48
Da falcetto Lun Nov 18, 2024 5:12 pm
» Porta decespugliatore da muro
Da eugenio.bonac Lun Nov 18, 2024 2:59 pm
» Decespugliatore erpice rotante
Da ferrari-tractor Lun Nov 18, 2024 1:50 pm
» Recupero Alpina prof 45
Da manhaus71 Lun Nov 18, 2024 11:59 am
» Arridagli consiglio per nuovo decespugliatore
Da ferrari-tractor Lun Nov 18, 2024 8:12 am
» Pompa olio Oleomac 350A super
Da falcetto Sab Nov 16, 2024 6:51 pm
» Hokkaido 254vl pompa olio
Da nitro52 Sab Nov 16, 2024 6:51 pm
» Che modello di Alpina è? cerco pompa olio a prezzo umano
Da nitro52 Sab Nov 16, 2024 6:50 pm
» Catena sempre in movimento
Da luca31 Sab Nov 16, 2024 12:22 pm
» Decespugliatore Nikkari con motore Kawasaki TG 20
Da michele64 Ven Nov 15, 2024 10:54 pm
» BENZINA E MISCELA: CONSERVAZIONE E DURATA
Da luca31 Ven Nov 15, 2024 10:17 pm
» Motosega tutto fare max 400 euro
Da luca31 Ven Nov 15, 2024 9:23 pm
» Stihl MS150tc ricondizionamento
Da RasKebir Ven Nov 15, 2024 11:58 am
» Rottura candela Champion RCJ8Y
Da SuperUCCU Ven Nov 15, 2024 8:32 am
» Consiglio seconda motosega
Da luca31 Gio Nov 14, 2024 9:09 pm
» MOTOCARRIOLE - parte 2
Da Luchino86 Gio Nov 14, 2024 8:28 pm
» Briggs&Stratton Intek Pro 60 OHV
Da falcetto Gio Nov 14, 2024 6:35 pm
» Lame ricambio tosasiepi Shibaura
Da luca31 Mer Nov 13, 2024 9:15 pm
» BAMBOO
Da huginn Mer Nov 13, 2024 8:00 pm
» riciclare la segatura
Da nitro52 Mer Nov 13, 2024 3:19 pm
» Carburatore alternativo McCulloch California 46
Da eugenio.bonac Mer Nov 13, 2024 8:54 am
» Decespugliatore Solo by ALKO 151B non parte più
Da SuperUCCU Mer Nov 13, 2024 8:30 am
» EIMA 2024, Bologna
Da Paolone Mar Nov 12, 2024 8:26 pm
» Stihl MS400.1
Da falcetto Mar Nov 12, 2024 6:20 pm
» McCulloch 4-18xt si avvia male conviene farla riparare
Da alfiere Mar Nov 12, 2024 11:50 am
» ABBACCHIATORI E SCUOTITORI
Da marcoo Lun Nov 11, 2024 9:11 pm
» TAGLIASIEPI
Da luca31 Lun Nov 11, 2024 9:10 pm
» McCulloch quasi sempre non parte raramente quasi mai parte al primo colpo
Da morfeus Lun Nov 11, 2024 6:55 pm
Cerca
Migliori postatori
luca31 | ||||
ferrari-tractor | ||||
peppone | ||||
Alessio510 | ||||
falcetto | ||||
nitro52 | ||||
beppe65 | ||||
iury1977 | ||||
tottoli livio | ||||
gian66 |
Statistiche
Abbiamo 24847 membri registratiL'ultimo utente registrato è Giamb81
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314177 messaggi in 16893 argomenti
Chi è online?
In totale ci sono 481 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 480 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 704 il Lun Gen 29, 2024 5:26 pm
GENERATORI DI CORRENTE
+57
fubiano
Michele86
nitro52
Mike1
william40
Mark Ingegno
luka
entoni
NevioSpada
Michele1987
GM@1977
foia96
fede90
albo93
sgaragnone
denti d'acciaio
Piero1777
maxb.
pamperocs
pietroclem
Ghepardo
BFausto
giacomone
herminetor
belcanto
Anto86
nespolo 65
vito baggio
gian66
Carletto
centopercento
Stepmeister
orma72
daniele
Celtico1967
Luca MS660
tottoli livio
fernando62
Alessio510
paolo67
STEFANO GUSTI
piccolo boscaiolo
ica73
Dominik
lobo
andry steel
ferrari-tractor
falcetto
Crg
Poseidon X6
iury1977
Roberto67
Don Camillo
trudon
roberto
wolfmurex
gianninettis
61 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: ATTREZZATURE NON DA TAGLIO DA LAVORO AGRICOLO E BOSCHIVO
Pagina 5 di 9
Pagina 5 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: GENERATORI DI CORRENTE
E' indispensabile una migliore descrizione della macchina. A pelle potrebbe essere un classico prodotto China e non vale 700 Euro.
A un motore di 5,5 hp solitamente è accoppiato un generatore elettrico da 2-2,2 kW.
Non so se solo monofase o anche trifase. Quali sono le tue necessità? Saluti
A un motore di 5,5 hp solitamente è accoppiato un generatore elettrico da 2-2,2 kW.
Non so se solo monofase o anche trifase. Quali sono le tue necessità? Saluti
******************************************************************************************************
Non far del bene se non sai sopportare l'ingratitudine.
falcetto- Moderatori
- Messaggi : 9252
Data d'iscrizione : 18.12.11
Località : Bassa Brianza
Re: GENERATORI DI CORRENTE
l'ho visto su internet, confermo che è la solita tristissima cineseria. con quei soldi si trova sul mercato del usato un generatore di pari potenza della gen-set o della mosa, che se fossi in te preferirei senza esitazioni.
maxb.- utente registrato
- Messaggi : 1725
Data d'iscrizione : 27.06.12
Località : provincia di Varese
Dimensionamento gruppo elettrogeno per pompa sommersa
Salve, avrei bisogno di una informazione in merito al gruppo elettrogeno da abbinare ad una pompa sommersa da 1.1 kw DAB S4C 19 (allego foto) ... ho provato con un gruppo da 3KWA (foto 2) quindi 2.4 KW e 13A ma non ce l'ha fatta a farla partire. vale il principio del triplo dell'assorbimento, cioè basta un gruppo da 3.4 kw di potenza massima e 3kw costante?
Piero1777- utente registrato
- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 19.09.14
Età : 47
Località : viterbo/Benevento
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Questa pompa ha uno spunto di 1,7kw e a regime di 1,1kw. Quindi il gruppo-eletrogeno dovrebbe farla partire. Sicuro che la pompa funzioni ? Se la pompa non parte probabilmente è il condensatore.
denti d'acciaio- utente registrato
- Messaggi : 237
Data d'iscrizione : 22.09.15
Località : Isole
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Così pensavo pure io anche se alcuni mi avevano detto che serviva un gruppo con potenza il triplo dell'assorbimenti.., la pompa è stata montata stasera? Condensatore nuovo e non ho ragione si dubitare che chi la montata abbia errato i collegamenti... non è la prima pompa che monta!
Piero1777- utente registrato
- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 19.09.14
Età : 47
Località : viterbo/Benevento
Re: GENERATORI DI CORRENTE
il condensato per una pompa da 1,5 HP per potere avviare il motore, deve avere una capacita di 40MF.
il tuo corrisponde?
il tuo corrisponde?
sgaragnone- utente registrato
- Messaggi : 1396
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: GENERATORI DI CORRENTE
purtroppo non ero presente alla istallazione ma credo che sia stato montato quello giusto... domattina potrò verificarlo
Piero1777- utente registrato
- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 19.09.14
Età : 47
Località : viterbo/Benevento
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Stamattina l'istallatore ha portato un gruppo diesel da 8 kw e la pompa è partita alla grande, quindi direi che il condensatore ed il resto sono ok... resta quindi la domanda... da quanto deve essere il gruppo?
Piero1777- utente registrato
- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 19.09.14
Età : 47
Località : viterbo/Benevento
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Mi viene il sospetto che il generatore da 3kVA non fa il suo dovere per qualche strano motivo. Controlla che esca una tensione sicura a 230-240 V a vuoto. Dovresti avere una vite di regolazione giri motore termico per affinare questa regolazione.
Se hai possibilità collega un trapano o smerigliatrice e controlla con tester la tensione di uscita sotto carico.
E' vero che la corrente assorbita dal motore elettrico all'avviamento può essere fino a 5 volte la corrente nominale di lavoro ma il transitorio di avviamento ha una durata di un paio di secondi.
Probabilmente il motore elettrico a 2 poli, 2800 giri/' richiede un tempo di avviamento superiore e il motore del generatore "si siede".
Il motore termico del generatore che modello è? Che potenza ha? Saluti
Se hai possibilità collega un trapano o smerigliatrice e controlla con tester la tensione di uscita sotto carico.
E' vero che la corrente assorbita dal motore elettrico all'avviamento può essere fino a 5 volte la corrente nominale di lavoro ma il transitorio di avviamento ha una durata di un paio di secondi.
Probabilmente il motore elettrico a 2 poli, 2800 giri/' richiede un tempo di avviamento superiore e il motore del generatore "si siede".
Il motore termico del generatore che modello è? Che potenza ha? Saluti
******************************************************************************************************
Non far del bene se non sai sopportare l'ingratitudine.
falcetto- Moderatori
- Messaggi : 9252
Data d'iscrizione : 18.12.11
Località : Bassa Brianza
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Va a sapere,c'è generatore e generatore.Piero1777 ha scritto: da quanto deve essere il gruppo?
Ho un vecchio generatore SDMO da 1,8 KVA motore Suzuki 5,5 HP;che non ha problemi con una pompa da 0.75 KW
La stessa pompa non parte con un generatore da 3,5 KVA asiatico.
belcanto- utente registrato.
- Messaggi : 3538
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 78
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Vi aggiorno... dopo averla fatta funzionare un po' con il generatore da 8 kw abbiamo riprovato con quello da 3kwa e la pompa è partita e funziona... la portata è un po' inferiore ma funziona!
Piero1777- utente registrato
- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 19.09.14
Età : 47
Località : viterbo/Benevento
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Se la portata è inferiore significa semplicemente che la pompa gira ad un regime inferiore e probabilmente a causa della tensione bassa.
Controlla la tensione alla spina perchè al diminuire della tensione aumenta la corrente assorbita e magari dopo un po', se fa caldo, ti interviene il termico del generatore.
Saluti
Controlla la tensione alla spina perchè al diminuire della tensione aumenta la corrente assorbita e magari dopo un po', se fa caldo, ti interviene il termico del generatore.
Saluti
******************************************************************************************************
Non far del bene se non sai sopportare l'ingratitudine.
falcetto- Moderatori
- Messaggi : 9252
Data d'iscrizione : 18.12.11
Località : Bassa Brianza
Re: GENERATORI DI CORRENTE
La tensione è 220 a vuoto ed effettivamente sotto carico scende intorno a 210 (ma il mio tester non è professionale) se scatta il termico alla fine non fa niente, mi basta non creare danni al generatore, sia motore che alternatore. Per il motore, essendo a miscela credo che a parte ipotesi di grippaggio non credo dipendenti dal carico, problemi non ne dovrebbe avere e così pure L' alternatore che al massimo si diseccita o interviene il termico.... correggetemi se sbaglio, grazie
Piero1777- utente registrato
- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 19.09.14
Età : 47
Località : viterbo/Benevento
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Il tuo ragionamento è corretto ma sono curioso di capire che tipo di motore a 2 tempi è stato accoppiato a un generatore da 3 kVA.
I motori a 2T hanno solitamente volani molto leggeri che compensano a fatica le variazioni di carico. Saluti
I motori a 2T hanno solitamente volani molto leggeri che compensano a fatica le variazioni di carico. Saluti
******************************************************************************************************
Non far del bene se non sai sopportare l'ingratitudine.
falcetto- Moderatori
- Messaggi : 9252
Data d'iscrizione : 18.12.11
Località : Bassa Brianza
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Ho solo questa foto... ora non sono dai miei.. e comunque mi sembra che i dati del motore non fossero indicati comunque controllerò quando ritorno
Piero1777- utente registrato
- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 19.09.14
Età : 47
Località : viterbo/Benevento
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Da quello che posso capire il motore (vecchio) non riesce a trascinare il generatore e quindi non riesce ad erogare la potenza necessaria alla pompa (che è meno della metà della corrente nominale del generatore).
Usandolo così rischi di rovinarlo del tutto.
Fausto
Usandolo così rischi di rovinarlo del tutto.
Fausto
BFausto- utente registrato
- Messaggi : 615
Data d'iscrizione : 07.08.13
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Forse è necessario verificare il corretto regime di giri che dovrebbe essere 3000 n' più 5% max
belcanto- utente registrato.
- Messaggi : 3538
Data d'iscrizione : 12.11.10
Età : 78
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Ciao a tutti
Ho necessità di comprare un generatore per fare dei lavori al casello in campagna..
Gli attrezzi da collegarci sono trapano demolitore (750w)
Betoniera ed eventualmente un paranco.
Ho trovato un vinco carrellato monofosa, 2.8kw, benzina 6.5 cavalli
Dite che può andare bene come kw? È usato intorno ai 200€
Ho necessità di comprare un generatore per fare dei lavori al casello in campagna..
Gli attrezzi da collegarci sono trapano demolitore (750w)
Betoniera ed eventualmente un paranco.
Ho trovato un vinco carrellato monofosa, 2.8kw, benzina 6.5 cavalli
Dite che può andare bene come kw? È usato intorno ai 200€
albo93- utente registrato
- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 31
Località : bergamo
Re: GENERATORI DI CORRENTE
mah, essendo un cinese prenderlo usato è un'avventura.
ne ho uno analogo anche lui cinese e per carità il suo lavoro lo fa, trapano saldatrice smerigliatrice funzionano, era stato comprato per un'emergenza elettrica durata più giorni e si è ripagato. un problema che ho avuto è che il rubinetto/filtro del serbatoio si è sbriciolato la seconda volta che l'abbiamo usato, dopo un anno o due di rimessaggio.
secondo me 200 euro sono troppi, quasi quasi lo compri nuovo
ne ho uno analogo anche lui cinese e per carità il suo lavoro lo fa, trapano saldatrice smerigliatrice funzionano, era stato comprato per un'emergenza elettrica durata più giorni e si è ripagato. un problema che ho avuto è che il rubinetto/filtro del serbatoio si è sbriciolato la seconda volta che l'abbiamo usato, dopo un anno o due di rimessaggio.
secondo me 200 euro sono troppi, quasi quasi lo compri nuovo
ferrari-tractor- Moderatori
- Messaggi : 13780
Data d'iscrizione : 19.04.10
Età : 43
Località : Prov. Cuneo
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Vi aggiorno, il motore dovrebbe essere200cc sachs di produzione tedesca... la Sachs faceva motori per motociclette fimo alla fines del secolo scorso... vi posso dire che ho rimesso in funziona il gruppo e funziona perfettamente senza alcun problema... ha tirato su circa 60 quintali d'acqua e purtroppo dopo circa due ore il pozzo era a secco! Domattina vedremo quanta de ne è riformata...
Piero1777- utente registrato
- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 19.09.14
Età : 47
Località : viterbo/Benevento
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Salve, un gruppo elettrogeno mosa ge 5000 hbm da 5 kwa è sufficiente per alimentare uno spaccalegna con motor da 3 cv 2.2 KW?
fede90- utente registrato
- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 05.09.16
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Penso proprio di si
denti d'acciaio- utente registrato
- Messaggi : 237
Data d'iscrizione : 22.09.15
Località : Isole
Re: GENERATORI DI CORRENTE
A buon senso sì, come da specifiche qui sotto. Salutifede90 ha scritto:Salve, un gruppo elettrogeno mosa ge 5000 hbm da 5 kwa è sufficiente per alimentare uno spaccalegna con motor da 3 cv 2.2 KW?
http://www.mosa.it/it/product/stromerzeuger-3000-u-min-543b9231a2387c21487b23c7/ge-5000-hbm-5873905efd60884e7a6eeab7
******************************************************************************************************
Non far del bene se non sai sopportare l'ingratitudine.
falcetto- Moderatori
- Messaggi : 9252
Data d'iscrizione : 18.12.11
Località : Bassa Brianza
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Meglio benzina o diesel?
fede90- utente registrato
- Messaggi : 53
Data d'iscrizione : 05.09.16
Re: GENERATORI DI CORRENTE
Dipende da quanto lo sfrutterai. Per recuperare il maggior costo d'acquisto del motore diesel, occorrono tante ma tante ore di utilizzo...
******************************************************************************************************
E' dovere di tutti noi piantare degli alberi all'ombra dei quali non potremo mai sederci.
Ghepardo- Moderatori
- Messaggi : 4015
Data d'iscrizione : 01.06.13
Pagina 5 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: ATTREZZATURE NON DA TAGLIO DA LAVORO AGRICOLO E BOSCHIVO
Pagina 5 di 9
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.